21

2024-05

成都地铁三号线李家沱站空调、冷水机房施工质量控制

| 来源:网友投稿

摘 要:通风空调系统是为地铁乘客提供舒适的环境,为地铁工作人员提供良好的工作环境,为设备提供良好的运行环境,而空调、冷水机房则是通风空调系统的核心。文章以成都地铁三号线李家沱站为例,通过施工方案审查、施工技术控制、系统调试与验收等手段,实现了对空调、冷水机房施工质量的控制,并对后期地铁施工提出了合理化的建议。

关键词:成都地铁;空调冷水机房;质量控制

1 工程概况

成都地铁3号线一期工程李家沱站位于二环路北四段与三友路交叉路口,为地下两层两跨钢筋混凝土结构,采用半盖挖法施工,车站总长174.2m,标准间距14m,标准段宽度19.9m,车站总建筑面积9349m2。共设置4个出入口通道、2组风亭。

李家沱站的通风空调系统分布在隧道、车站公共区和设备管理用房。在车站A端站厅层为通风空调系统设置了冷水机房,其内布置了制冷水循环系统设备,冷却塔设置在车站1号矮风亭附近。

由于成都地铁施工场地狭小,而空调冷水机房的设备体积和重量大,场内运输及吊运难度较大。文章针对成都地铁的这一施工特点,在施工方案审查和施工技术控制的基础上,提出了相应的施工质量控制流程及系统调试与验收标准,并对后期施工提出了相应质量控制建议。

2 空调、冷水系统的施工方案审查

空调、冷水系统的施工方案审查的主要内容有:机电安装施工工艺;安全文明施工技术措施;施工质量保证措施;资源投入计划及施工进度计划;与其他专业的协调;系统调试。重点审查以下问题:

(1)检修问题:空气-水系统末端采用风机盘管,风机盘管和水管均设在吊顶内,必须预留足够的检修空间,确保检修条件;(2)空调冷凝水排放问题:需全局考虑机房内的系统排水,预留冷凝水排放管道的坡度和合适的吊顶空间高度以及排放位置,避免出现漏水点;(3)风机盘管的噪音处理,尽可能减小对周围环境的影响;(4)风机盘管要具备简便的过滤清洗条件;(5)优化风机盘管布置,并尽可能做到美观。

3 空调、冷水系统的施工技术控制

在设备运输过程中,水平运输多用于液压叉车搬运,液压叉车到不了的地方采用人工滚杆运输。在设备在吊运过程中,钢丝绳与设备接触点需垫以方木防护,避免损伤设备。在管道安装过程中,按照先大管,后小管;先主管,后支管的原则进行施工。

(1)通风机安装的技术环节包括:设备入场检查、通风机基础需单独验收、风机的吊装与保护。(2)组合式空调器安装的技术环节包括:基础面平整度控制、减震装置安装、供回水管与机组的连接、机组下部的冷凝水排放管的水封、空调机组各功能段之间的连接、空调机组的水平度检查、吊杆的承重验算、漏风量测试。(3)消声器安装的技术环节包括:消声片单体安装、消声器尽量安装于靠近使用房间的部位、消声器一般标明安装方向、消声器和消声弯管必须单独设置支架或吊架。

空调水系统施工应严格按照其工艺流程来进行,主要包括:支架制作与安装;管道安装;阀门、阀体、压力表和温度计安装;管道试压和冲洗;水管保温及防腐。

4 各专业的协调与工序的报验

地铁工程的一个主要特点就是安装区域较小而专业较多,在安装前首先要仔细看综合管线图。

确定安装区域内是否有其他专业的管线,若有一定要确定其安装高度和本专业图纸设计的安装高度是否相同或相近。如果相同就要立即和设计进行联系根据现场的实际情况确定本专业管线的标高是否可以变动,若可以变动就请设计确定变动后的高度,若不可以变动就与其他专业联系让其进行变动。

如果高度相近就要计算是否能安装设计高度进行支架及管线的安装,若可以就安装原设计高度进行安装,若不可以就根据实际情况升高或降低进行安装。在管道安装完成隐蔽之前要进行报验,其报验的依据主要是在一道工序完成后下一道工序开始前要进行报验。

5 系统调试与验收

5.1 调试前的准备工作

系统调试前必须具备如下的现场条件:系统安装完毕;系统各部分经检查符合工程质量验收评定标准的相关要求;相关专业,如供电、消防、建筑和装饰等施工完成;调试场地清理完毕;调试现场安全设施已准备就绪,其中防火用品如防烟口罩、应急灯等按要求配备齐全;空调房间内土建安装己结束,室内卫生、照明装饰达到交付使用条件;所有电气设备均已安装完毕;空调水系统管道试压、冲洗完毕;自流坪施工完毕、空调系统内卫生已彻底清洁处理;所有调试人员、仪器准备就绪。

5.2 设备单机调试

分别对:水泵、冷却塔、电动阀门、配电柜、集控柜、冷水机组统试运转进行设备单机调试。主要检查步骤有:硬件检查;供电检查;通信检查;回路测试;单体设备调试。

5.3 单系统调试

调试前置条件包括:所有单体设备调试已完成并运转正常;与BAS系统接口调试已完成;水管充满水且补水正常。

调试步骤分为手动调试和自动调试(包括就地自动调试和远程自动调试)。

5.4 与末端设备联合试运行

调试前置条件包括:末端设备已完成风量平衡调试和单系统调试;管路已冲洗干净;风系统和水系统独立运转正常。

调试步骤包括:冷源的设备及阀门调试;小新风空调模式下的设备及管路调试;空调冷冻水供回水温差检查;末端房间温度及公共区温度检查。

6 结论与建议

文章根据成都地铁3号线一期工程李家沱站空调、冷水机房的施工特点,提出了其施工质量控制的相关措施。根据前期的施工管理经验,对后期的施工建议如下:(1)综合管线合理优化,确保工程整体质量。组织机电各系统施工单位依据施工图纸进行管线综合排布,优化方案,合理安排各专业间的施工顺序,减少各专业的冲突,避免返工,控制整体施工质量。采用综合支吊架既满足了各专业的安装需求,又保证了现场安装的统一与美观。(2)加强管线的三维排版。车站站内设计单位分为总体组和专业组,涉及的专业众多,再加上施工场地狭小,设备和管线布置需进一步的优化,以确保管线排布合理并留有足够的检修空间。在机房管线排布过程中,避免各专业管线交叉,确保设备、管道整齐美观,并注重所有管线布置合理,便于设备拆卸维修,满足运营维护要求。(3)文明施工。由于站内涉及的施工单位较多,为了确保各单位之间施工有序,督促施工单位做好挂牌施工。空调机房配电箱集中布置,标识明确,便于操作、维护。电缆敷设采用下进下出,配电箱正上方无水管,防止漏水损坏电器设备。电缆井采用型钢支架,电缆排列有序、整齐美观。为了进一步确保站内安全文明施工,督促施工单位做到工完料清,对机房内的管路布置,要求统一规格,统一颜色,做到美观整齐。

参考文献

[1]冯平.地铁通风空调系统施工中应注意的问题[J].现代城市轨道交通,2008,4:68-69.

[2]涂陈帅.对地铁施工技术要点分析[J].江西建材,2016,17:194.

[3]马笑遇.关于地铁施工技术要点的具体分析[J].工程科技,2015,18:202.

[4]邬建辉,尹全胜.浅析空调通风系统施工质量[J].科学实践,2011,7:319.

推荐访问:成都 质量控制 冷水 机房 李家

最新推荐New Ranking

1软件实施方案(实用8篇)(完整文档)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。我们应该重视方...

22023年应聘自我介绍(优秀18篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

3房屋租赁合同电子版免费(汇总19篇)【优秀范文】

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的...

42023年度上课看课外书检讨书(模板20篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

52023年最新春节晚会结束语十字(11篇)(完整)

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写...

6护理干事个人总结(实用8篇)

工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回...

7坚持方面名人名言(通用16篇)【优秀范文】

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

8代发工资协议签好后多久发放(优秀8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

9美术论文鉴赏(大全19篇)【精选推荐】

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想...

10领导辞职报告(汇总20篇)(范文推荐)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告对于我们...