09

2024-05

五星级酒店电气设计

| 来源:网友投稿

【摘 要】通过某五星级酒店电气设计案例,详细介绍五星级酒店电气设计特点及要求,从供配电系统、电气计量及管理、智能照明和客房电气及控制系统。

【关键词】酒店电气设计、供配电系统、电气计量及管理、智能照明、客房电气及控制系统

概述

本工程位于郑州市中原区神驰路南侧,工人路西侧,是一个集五星级酒店、办公及商业为一体的综合建筑。

本建筑为地下三层,地上裙房四层,西侧写字楼十七层,东侧酒店二十三层。总建筑面积86788.08m2。

1.供配电系统

根据酒店管理公司管运营理要求,当两路市政电源发生故障时,要通过应急电源保证酒店的基本运营,且根据五星级酒店评级标准,需设置自备发电机系统。故本项目除设置两路10kV市政电源外,还设置了自备发电机组,保证消防负荷和重要负荷的供电,提高供电可靠性。

1.1供配电系统的设置

本工程在地下1层设变配电室,由两路10kV市政电源供电,同时工作,互为备用;酒店与办公配电严格分开。在地下室分设办公用变配电室和酒店用变配电室。

10kV配电系统采用单母线分段运行,中间设联络开关,两路电源互为备用,高压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关,防止两路高压并联。平时两路10kV电源同时运行,母联断开。当一路电源故障断电时,手动闭合母联断路器,由另一路电源负担全部二级及以上用电负荷。

低压为单母线分段运行。母联采用自投手复方式,母联开关与两主进线开关采用电气闭锁,以保证三个开关不会同时闭合。平时两台变压器同时运行,母联断路器断开;当一台变压器停止运行时,母联断路器自动闭合,由另一台变压器带两台变压器的重要负荷。

本工程同时在地下一层设柴油发电机房一处,专为酒店消防设备及重要设备提供后备电源。当两台变压器同时失电或故障时,柴油发电机将在15S内自启动,由柴油发电机为酒店消防及重要负荷供电。

除双电源末端切换外,对于停电时间不大于0.5s的负荷,如火灾自动报警系统、酒店经营及设备管理用计算机系统用电、主要网络机房、电话交换机房、卫星电视机房和安防监控室等弱电系统主机用电,按系统分别设置不间断电源(UPS)供电,应急照明采用EPS供电。

1.2 酒店客房供电系统

五星级酒店普通客房按二级负荷进行供电,一般酒店客房数量较多,同时使用系数较小,为了保障客房供电可靠性和灵活性每层竖井内客房总配电箱由引自不同变压器低压母线段的双密闭插接母线供电,每路插接母线均能承担全部负荷。并在每层均留出线插接口,平时采用交叉供电,当一段插接母线出线故障时,楼层配电箱手动插接到另一段母线上。

2.电气计量及管理

为了节能和内部运营管理的需要,本工程按酒店管理公司要求,按功能分区分别装设多功能计量仪表进行内部计量, 酒店照明,酒店动力用电在变压器低压总进线柜侧设置总计量;厨房动力、制冷机房动力、洗衣机房动力、生活泵房动力、锅炉房动力、SPA区、游泳馆照明及动力等处按功能区设置抵押智能远传计量表,作为酒店内部成本核算;客房区的照明及动力设置低压计量;从而实现对楼内电能等能源的分系统分级计量。并统一汇总到指定位置的监控终端,以便于能源的管理和统计。

为提高酒店现代化管理水平,酒店变配电室设计智能监控系统,各低压出线回路均设置智能仪表,对各回路的电流、电压、功率因数、用电功率等进行计量。

同时通过网关讲能源计量数据通过网关一并纳入弱电系统的能源管理系统统一管理。实现对变配电系统的现代化运行管理。

3.酒店智能照明系统

本工程在酒店大堂、宴会厅、多功能厅、会议室、SPA、采用智能灯光控制系统,即可通过液晶显示屏进行单独调节灯光,也可根据不同需求进行场景变换。

智能灯光控制系统充分体现了智能化的优势,取代了传统手动式单路的开和关,方便、可靠、灵活地对相关区域的灯光进行智能化的集中管理。如针对受控区域对于不同的会议,就餐、休息、娱乐、社交、清扫、夜间进程管理、紧急疏散等诸多功能性和舒适性需求,提供多种场景控制模式以及便捷的本地控制面板控制,按照时间自动控制、灵活的现场编程操作界面等功能。该系统首先要保证酒店的各项工作的顺利进行,还要兼顾商业运作的各种需求,并在节约能源,光源设备的保护方面为最终业主提供完善的照明控制解决方案。并为酒店营造温馨舒适的休闲环境,让旅客有宾至如归的居住感觉。

4.客房电气设计及客房控制系统

4.1客房电气设计

A. 客房配电及照明设计

每个客房设独立客房配电箱及RCU控制箱,考虑美观要求,暗藏在衣柜内。

根据酒店管理公司及精装要求,客房内设电视、AV、落地灯、台灯、电水壶、卫生间吹风机等用电插座,并设电冰箱、保险柜、传真机、电话充电、计算机、电子时钟等设备用不间断电源插座。其中不间断电源插座不受钥匙开关控制。

客房床头照明采用调光方式,客房及卫生间设置地脚夜灯;壁柜照明采用安全特低电压(36V)供电,变压器设在吊顶内。

酒店客房进门处设置节能控制器(钥匙开关),客人通过门卡牌可将客房的灯光、风机盘管等自动调节至迎宾模式,走廊及卧室部分筒灯、落地灯、吊灯自动开启,提供基本照明。客房内床头控制箱设照明总制开关,能关闭除夜灯、床头灯、台灯以外的所有灯具,床头灯和台灯就地控制,夜灯独立开关控制。

B.客房应急照明设计

出于对客人安全的考虑,并根据酒店公司的要求,在客房门厅,卫生间各设置一个灯具作为应急照明灯,当火灾或电源故障时强制点亮(平常为不亮状态)。

4.2 客房控制系统

本工程客房管理系统采用联网温控器加继电器控制方式,使客房控制简约化。对于客房取电的方式采用插卡和温控器红外探测两种方式。

A.客房预置功能

当客人在前台登记完毕后,前台服务员可通过电脑将某一房间设置为住客房时,酒店管理系统自动为客人开启床头灯、廊灯、空调。空调风速为自动挡,夏季温度设定为23度,冬季温度设定为21度。

B.空调智能化管理

客人取匙离开房间后,房内电源延时后自动切断,空调自动转为节能运行状态:风速为低速,温度自动设为夏季25度,冬季26度;客人退房时,酒店管理系统自动将退房信息传递给控制系统,系统将灯及空调关闭,空调进入空间状态;空调每间隔60分钟开启,以中速运行15分钟。

C.提高安全性

1)通过门磁开关,监控客房房门及保险箱的开闭状态。

2)白天房间无人时,在一定时间内,如果房间门一直处于打开状态,智能客房中心会对该房间进行检查。客人晚上入住后,可能会忘记上锁或者没有把门锁好,服务员可提示客人,提高了对客人的服务与安全。

D.建立与客人不见面的服务和安全保障措施

酒店服务员在接到工作站提供的“客房无人”信息后,方可进入房间清理;酒店保安部门根据宾客的“紧急呼叫”信号,提供及时救助。

6.结语

五星级酒店电气设计是根据酒店管理公司的管理要求,并结合酒店运营特色、酒店管理模式及世界酒店业的发展新趋势等需求进行的。本文对此工程电气设计特点进行了总结,与同行们分享。

【参考文献】

[1] 中国航空工业规划设计研究院.工业与民用配电设计手册(3版)[M].北京:中国电力出版社,2005.

[2] 中国建筑东北设计研究院.JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[3] 中国建筑标准设计研究所.全国民用建筑工程设计技术措施:电气(2009年版)[M].北京:中国计划出版社,2009.

推荐访问:五星级酒店 电气设计

相关推荐

最新推荐New Ranking

1软件实施方案(实用8篇)(完整文档)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。我们应该重视方...

22023年应聘自我介绍(优秀18篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

3房屋租赁合同电子版免费(汇总19篇)【优秀范文】

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的...

42023年度上课看课外书检讨书(模板20篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

52023年最新春节晚会结束语十字(11篇)(完整)

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写...

6护理干事个人总结(实用8篇)

工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回...

7坚持方面名人名言(通用16篇)【优秀范文】

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

8代发工资协议签好后多久发放(优秀8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

9美术论文鉴赏(大全19篇)【精选推荐】

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想...

10领导辞职报告(汇总20篇)(范文推荐)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告对于我们...