2022年度网络整改方案(完整文档)

| 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2022年度网络整改方案(完整文档),供大家参考。希望对大家写作有帮助!

2022年度网络整改方案(完整文档)

网络整改方案3篇

【篇1】网络整改方案

网络及数据安全整改方案

随着计算机和互连网的普及, 它的方便快捷高效已经成为现代企业一个非常重要的组成部分。但是也随之而来了许多不安全因素,如:计算机的软硬件问题;
网络病毒的危害;
员工的操守以及流动性,会给企业的机密带来不安全性 。

此次我服务部应有限公司(以下都称甲)的计算机软硬件及网络、数据安全 保驾护航,尽量避免不必要的损失,将不安全的因素排除,将会做出如下的工作:

一 将甲的现有计算机全部配置做个详细的记录备案(各持一份)

二 应甲的要求将计算机的摆放位置做好调整并编号,将没客户机的系统和资料进行调整并备份。

三 调整网络,如图:

四 配置服务器:

1 硬件升级,因为甲要求服务器能自动备份数据,但现服务器的硬件不支持需加多一块阵列卡才能做到,此需甲同意才实施。

2 设置服务器

装好网络防火墙做好网络安全防护,定期检查是否有安全隐患。同时做好内部网络数据安全的设置,按甲方的要求设置所有放在服务器上的文件的访问有户及其权限,具体设置如下:

a 超级管理员用户一至两个(即公司管理者),拥有所有权限,用于检查网络运行情况,查看所有数据,控制网络内所有计算机软硬件的安装和卸载等。

b 组管理员用户(即部门经理 )。为每个部门设定一个只有本部门的员工才能访问的文件夹,所有本部门的资料全部放在此文件夹内,同时为每个组管理员用户设置一个只有指定的管理员用户才能访问的文件夹。

c 普通用户(即员工)。普通用户只有访问并修改本部门专属的文件夹内的文件其它的所有文件夹及文件只有在管理员授权的情况下才能才能拥有其它权限.

d 共享文件夹。设置两个共享文件夹,一个文件夹内的文件所有员工都拥有访问和修改的权限,供大家做交流。另一个文件夹内的文件所有员工只有访问权限,是为了公司发布一些重要文件防止破坏。

3 安装《网路岗》监控软件,甲方付费。每客户端218元,此软件按客户端数量收取费用,第一次安装最少为10客户端,以后增加客户端按每次5客户端记数量未达到可保留。《网路岗》功能如下,功能的设置将根据甲的要求具体实施。

网路岗主要功能:

a、上网审计。

封堵QQ;限制上网网站、指定邮件服务器;
过滤网页(如色情网)、过滤邮箱、过滤端口、Ip过滤、过滤色情关键词;
规定上网和收发邮件时间;
封堵网络游戏、股票软;
   规定外发资料的最大尺寸;
限制上网流量;
IP白名单,IP黑名单。

b、监控员工日常网络活动-网络监控技术。

如:上网网站、收发邮件、网上聊天内容(MSN/Yahoo Messenger)、QQ事件、FTP上传命令、TELNET远程登录命令等,以实现全面的网络行为监控。

c、多种网站过滤 库 - 网络监控过滤库。  

系统同时提供多种过滤库,把包括:色情网址库、游戏网站库、聊天网站库、财经 股票库、游戏端口库等。

d、日志统计。  

可统计员工的上网时间、网站排名、收发邮件数量、聊天、上网流量等。

e、免费高速共享上网NAT。

可实现多台机器共享上网,代替市面上大多数代理服务器软件。

f、绑定IP和MAC(单网段的情况)。

监控网络中盗用IP地址的情况。

g、邮件监控。

记录通过收发工具所收发的邮件,包括内容和附件,记录通过网站所发的邮件内容
 和附件。

h、屏幕监控/信息探测。

截取被监控者的电脑屏幕,获取客户机器系统信息,操作客户硬盘,操作客户机注册表等。截屏功能可自动完成,供领导查阅。

i、十多种专业报表。
实现专业图形和文字报表,报表内容包括:访问网页时间统计、收发邮件统计、流量统计、聊天统计

等等。

五 全部设置好统一检验后由甲方负责人验收,签维护合同、付款。

甲方签字:           广州市翔扬计算机科技有限公司

——及时雨电脑服务部

服务电话:61136292 87584242 87569708

【篇2】网络整改方案

老年大学网络整改方案

目录

一、 整改项目说明 ................................... 3 二、 整改项目目标 ................................... 3 三、 项目实施要求 ................................... 4 1、 可靠性:
...................................... 4 2、 环境保护:
.................................... 4 3、 灵活性:
...................................... 4 4、 安全性:
...................................... 4 四、 施工方案简述 ................................... 4 第一部分 机房工程方案 ............................. 4 第二部分:机房装修设计及施工方案 .................. 6 第三部分 机房外缆整改及设备支座制作 ............... 8 五、 机房综合工程设计标准 .......................... 10 六、 效果图 ........................................ 11

一、 整改项目说明

本次整改项目主要涉及老年大学2号楼、1号楼五楼网络机房整改、网络系统、话务系统、50台老旧办公电脑的整体改造维护。其中程控设备机房包含11台交换机、传输设备、配线架、服务器等核心汇聚设备。机房在多年的扩容和新建工程施工过程中,遗留了较多的硬件施工问题,网络设备老化、线缆布放不规范、标签缺失、机房密闭条件差等,为设备安全运行造成重大隐患,也为机房日常维护工作带来了诸多困难。为实现标准化机房建设实施本次整改项目。

二、 整改项目目标

本次整改将主要针对机房现存硬件老化、运行速度缓慢、经常掉线等问题进行整改,从根本上解决现存的网络使用问题:

整改子方案涉及 1、 2、 3、 4、 5、 6、

机房装修工程 ups配电系统整改 机房照明系统整改 接地系统整改 综合布线系统整改 增加温湿度监控系统

通过整改电源线、光纤、信号线等线缆的不规范布放,做到线缆布放科学、安全、整齐、美观;
通过设备运行环境整改使机柜外观及内部设备防尘网干净、整洁,从而达到消除通信安全隐患、便于机房日常维护的目的;
通过机房维护环境整改,实现标准化机房建设,确保设备维护环境达标;

整改完成后:

实施单位需汇总机房现场数据信息;

对机房设备数据资料更新统计和修订;

设备线缆标签整改;

为机房后期的日常维护、扩容和巡检工作提供准确的数据资料。

三、 项目实施要求

通过机房标准化整改考虑以下方面:
1、

可靠性:

设备纤缆改造充分考虑“三防”、“三护”,xx机房敷设相关备用线缆;

2、

环境保护:

考虑机房环境的特殊性,选用相关防火阻燃材料

3、

灵活性:

为节约资金,充分利旧原通信站线缆进行整改;

4、

安全性:

项目实施过程中对xx站相关技术资料做到严格保密,需签订相关保密协议;

四、 施工方案简述

第一部分 机房工程方案

整体机房面积约xx平方米左右。xx设备机房、xx机房及电源机房按国家标准b级机房设计和施工。

1、机房功能区划分:主机房设在二楼。按国家b级标准机房设计和施工,按功能划分为xx机房、xx室、xx机房、电源机房、xx室五个功能区。

2、机房装修使用:xx机房及xx机房采用防静电地板、微孔天花板、无眩光灯管等材料、防火窗帘及敷设防静电漆。

3、机房配电系统:电源走线全部捋顺绑扎、重新制作标签、制作走线槽道,并充分考虑机房电源插座的冗余,保证机房配电的安全。

4、机房防雷接地系统:机房接地和大楼接地共用,xx机房设备共地整改,地板支脚采用铜带接地,直流接地电阻小于2欧姆。

5、机房控温系统:原有空调利旧,暖气计划采用装修包装或者更换为新型彩钢暖气两种预案,加装温湿度检测仪表。

6、机房综合布线系统:要求整改厂家对机房进行了综合布线的设计,在各个功能区域相应墙壁地面30厘米高度处设置了相应数量的有网络信息点、电话点。

保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。在地板下均安装走线线槽,强电和弱电线槽相距30厘米以上。信号光纤及中继线缆均整改后放入线槽敷设;

光纤布防:保护套管切口应光滑,否则要用绝缘胶布等做防割处理;
尾纤绑扎不应过紧,尾纤在线扣环中可抽动为宜,不能有扎痕;
布放后不应有其它电缆或物品压在上面。机柜内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。7、保留原巡检系统涉及的巡检按钮操作板,施工时注意相关线缆的防护;

第二部分:机房装修设计及施工方案

机房装饰:机房内放置有复杂的电子设备和通信设备,对装饰的要求,主要是满足通信设备对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。

后续附机房装修效果图:

1、机房高度设计

正常要求为装修后净空高度(指活动地板面至天花顶棚高度)为2.3米~2.6米左右较为理想,这样既能满足人的视觉效果,不致于使人感到压抑,又能减少空调的制冷量,以节约能源。

2、机房天花设计

考虑设备机房的技术要求以及机房高度要求,整个机房天花吊顶选用全铝喷塑微孔天花板:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音,照明灯具均匀分布于天花吊顶上。

施工要求:

(1)对吊顶部分进行防尘处理,刷防尘漆,确保天花基础部分不起尘。

(2)天花上部的照明线缆涉及线槽及天花板部份都要接地机房防静电地板部分

1、防静电地板设计及选用标准

(1)抗静电地板电阻率:(10×107—10×108)ω cm

(2)分布载荷:大于1500kg/m2。集中载荷:大于200kg/m2

(3)抗静电活动地板高度:350±20mm(地板下空间为送风静压箱)

2、地板材料选型

视厂家报价选择木质、铝合金防静电活动地板、钢质地板等种类;

建议采用:

复合抗静电地板,该防静电地板表面采用进口抗静电复合材料,抗静电效果良好,此外还具有防火、防潮作用;
该地板为无边地板,配合精度高,且美观、整洁、耐用、其抗静电、耐磨、承受力等各项指标均可与进口复合抗静电地板比美。

安装要求:建议机房防静电活动地板的安装高度为300mm左右,活动地板下面可以有较大空间用作机房内的强弱电管线铺设和空调净压箱使用。

3、防静电地板施工方案

首先对机房地面,作防尘、防水处理,再开始刷地台漆二遍,起防潮、防霉作用,然后再刷防静电水泥漆一遍。

在地板安装中,施工人员需严格按照图纸设计,拉好对角线后再安装地板,保证整体效果和配合精度。

地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库并结合供配电系统的设计及施工。在地板施工中,要求注意异形地板(如风口地板、走线地板、电源插座安装地板等)的安装。另外需保证地板工程的防静电效果、接地效果。

第三部分 机房外缆整改及设备支座制作

1、电缆缆绑扎整齐不交叉,路由合理,便于今后维护和扩容。

2、电缆表面不能有划伤,中间不允许有接头,转弯处应圆滑。

3、信号线和电源线分开绑扎,间距大于3cm。

4、电源线不允许盘绕,一般交流电源线和直流电源线分开绑扎

5、外缆接头处应加装防护箱;

电源线与其它线缆分开

走线出口处需进行胶泥封堵,并增加相应标示;

xx机房新增机柜缺失支座,安装完毕后另增加静电防护板,入设备纤缆增加波纹管并做好防护;

安装细则:

机柜所有进出线孔应封闭处理,如采用小盖板的缝隙宽度不大于1个盖板宽度,采用布袋式的袋口应绑扎紧固;
采用塑胶件的出线口大小切割应合适。现场也可采取整齐美观、绝缘、阻燃的材料进行可靠封闭。

设备支座采用标准支座,安装后要求设备底座与防静电地板平齐,并加装防静电防护板;

五、 机房综合工程设计标准

新机房按国家标准b级标准机房设计和规划。

本方案按机房建设方案依据标准(b级)设计,依据以下国家标准:
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(cecs72:97) 《电子计算机机房设计规范》 (gb 50057—1994)

《低压配电设计规范》(gb 50054-1995)

《电缆线路施工及验收规范》(gb 50168-1992)

《计算机机房用活动地板技术条件》(gb 6650-1986)

《通风与空调工程施工及验收规范》gbj 243-1982

《工业企业通信接地设计规范》gbj79-1985

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb 50169-1992)

六、 效果图

电源标签安装图

用户线标签安装图

第11页

【篇3】网络整改方案




网络布线机房整改方案
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]


弱电工程机房整改方案
一、 机房概述
1、 现有机房系统
机房系统现有供配电系统、防雷与接地系统、综合布线、空调系统。
2、
改造部分
此次改造涉及的是机房综合布线系统、防雷与接地系统、以及服务器的重新优化。
二、 设计方案
(1
现有状况:现有网络虽然能满足当前的业务需求,但局域网综合布线年限比较长,网络线缆已经部分老化,经常会出现网络中断,丢包延时过大等多种网络问题。
(2

机房内防尘、防雷、温湿度等各种保护措施欠缺,机房设备长期处于该环境中会严重影响设备的使用年限。
(3
布线方案:机房内电源线、电话线、网线等各种线缆需要进行整理,重新架设线槽,重新打印标签。

对原有网络结构进行调整,尽量简化网络结构,便于网络的维护。
(4
除尘方案:各个服务器由于长时间没有清理加之防静电措施没有做好导致服务器内部积累了大量灰尘,需要重新将服务器内部进行除尘操作。并对机房整体进行清理除尘,有条件的话加装机房专用防静电活动地板,并在天花板加装防尘网。
(5
防雷接地方案:由于初期架设机房没有考虑防雷以及接地措施,所以在此


次整改中应该请专业人员重新架设防雷以及接地设备包括设备接地以及机柜接地。
(6
机柜整理方案:由于公司业务的变动,使得部分服务器闲置或者业务减少。所以应对及机房服务器进行重新规划,优化服务器功能,需要各相关项目负责人相互协调处理。将闲置服务器与闲置设备做好统一集中处理。
三、 故障处理
1、
外呼故障
故障现象:常见故障现象主要有系统跑号、系统不来号、线路杂音、接通率低。
(1)
(2) 故障原因以及解决办法:
1、系统跑号现象:首先检查外呼所用线路费用是否透支,检查对接线路连接是否正常,有无丢包以及延迟现象。检查设备运行情况是否正常,服务器数据库运行是否正常,逐个排除。
2、系统不来号:首先检查数据库添加业务是否正确,导号是否正确,其次检查线路以及设备运行情况。
3、线路杂音:本次故障原因比较复杂,主要从硬件、软件两大方面入手。硬件检查外呼所用设备运行情况包括外呼服务器、语音网关、语音交换机、内外网交换机,逐个排除。检查线路方面,包括对接线路以及本地线路,检查网络连接是否正常,最好安装网络监控程序监测网络使用情况。
4、接通率低:首先检查外呼平台,观察是否有跑号现象如果出现按跑号现象处理,如果系统平台正常,线路设备正常一般情况是号码问


题,可以从数据库提取几个未接通的号码手动外呼试试,如果还是打不通则可断定是这批号码问题。
2、
服务器故障处理
(1)
故障现象:常见故障现象一般是服务器网路连接中断,服务器出现宕机。
(2)
故障原因以及解决方案:出现服务器网络连接中断原因复杂,大多数情况重启服务器即可正常,但如果频频发生,则可以从硬件、软件两方面入手。硬件:设备硬件老化,网卡出现问题,服务器内部灰尘过多也有可能引起。软件:服务器操作环境问题,个别应用程序引起的网络中断,系统内部感染病毒或者木马,系统出现漏洞都有可能,可以按照原因逐个排查。
出现宕机现象,主要有可能服务器运行时间过长某些服务出现中断,(如供电、硬件质量、抗干扰能力、外界的灰尘、散热不良导致),主要通过重启即可解决。


推荐访问:整改方案 网络 网络整改方案 网络整改方案 网络整改方案格式模板

最新推荐New Ranking

1软件实施方案(实用8篇)(完整文档)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。我们应该重视方...

22023年应聘自我介绍(优秀18篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

3房屋租赁合同电子版免费(汇总19篇)【优秀范文】

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的...

42023年度上课看课外书检讨书(模板20篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

52023年最新春节晚会结束语十字(11篇)(完整)

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写...

6护理干事个人总结(实用8篇)

工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回...

7坚持方面名人名言(通用16篇)【优秀范文】

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

8代发工资协议签好后多久发放(优秀8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

9美术论文鉴赏(大全19篇)【精选推荐】

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想...

10领导辞职报告(汇总20篇)(范文推荐)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告对于我们...