03

2024-05

基于10kV电气安装中相关要点探讨

| 来源:网友投稿

摘 要:文章通过结合笔者的工作实践,针对10kV电气安装过程中相关要点进行了深入地探讨与研究,主要从土建施工、电缆敷设、高低压柜安装和变压器安装等方面进行了论述,旨在为类似的工程提供参考。

关键字:10kV;电气安装;电缆敷设;变压器安装

1 引言

10kV高压室作为供配电系统中重要组成部分,主要是将电网电能输送给不同的用户,对电力系统安全稳定运行起着关键性的作用。因此,在电气工程施工过程中,都离不开10kV高压室的设施安装,其安装质量的高低直接影响到电力系统的运行质量和使用安全。鉴于此,本结合实际工作经验,主要10kV电气安装施工过程中相关要点进行了论述。

2 10kV电气安装施工要点分析

2.1 土建施工

在进行10kV电气土建施工之前,土建施工人员应做好与电气安装和管理人员的协调与配合工作,。在土建专业施工过程中,要结合相关的规范要求对管线的空间位置和线路等进行预设,以便于后期的施工和安装。

土建施工工艺流程如下。

土方开挖→垫层施工→电缆沟砌砖施工→压顶梁施工→管线敷设→盖板施置→回填、盖板。

在电缆沟土方开挖前,首先要进行项目的测量定位,采用石灰线标示开挖边线,向机械司机详细交底,并指定专人与司机配合。底开挖后马上组织人员进行施工放线,并将控制标高引测至基坑底,严格控制坑底标高,防止超挖。一旦出现超挖,应对超挖部分进行材料回填,并夯压密实。除此之外,对于200mm厚的土方不能采用机械进行开挖,而用人工清底。对于堆于电缆沟侧边的土方,与沟边缘的距离应大于1.5m以上,堆土体止角应符合要求。配电房土建施工中应注意电房地下接地网与原大楼自然接地体连接,与原预留接地点焊接,焊缝长度不得小于2倍地带宽度。地网引出至变压器房,高低压房与预埋角钢连接。

2.2 电缆敷设

2.3.1 施工准备

在电缆敷设前,我们应严格检查电缆的规格、型号、电压等级等,看其是否符合要求,确保电缆外观无扭曲、坏损等。高压电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。10kV电缆用2500V摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于250MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。在地下室桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,采用图表的方式将电缆绘画出来,以防电缆交叉和混乱。

2.3.2 电缆的搬运及支架架设

如果电缆距离较短,在搬运时一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松弛。电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。

2.3.3 敷设

电缆沿桥架、线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,并且固定牢固(垂直敷设固定点间距≤1.5m,水平敷设电缆的首尾两端、转弯两侧及每隔8米设置固定点)。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。截面积大的电缆放应放在下层,电缆转弯和分支不紊乱,走向要确保整齐。沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每10m挂一个标志牌,施工完毕做好保护。

2.4 高低压柜安装

高压柜在进场安装之前要按照相关标准对电气室和柜体进行必要的检查,待所有条件都符合要求之后再进场安装。常规检查内容有:电气室门有无破损,是否完毕、上锁;室内楼板、屋顶有无渗漏,施工是否完成;电气室内抹灰是否完毕等。

高压柜的安装一般先从一侧开始,按施工图所标位置,将基础型钢架放在预留铁体上,用水准仪或水平尺找平找正。找平过程中需用垫铁的地方最多不能超过三块,然后将基础型钢架、预埋铁件、垫铁用电焊焊牢,最终基础型钢顶部宜高出完工地面10mm,手车柜基础型钢顶面与地面相平。基础型钢安装,允许偏差如下表1:

基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢两端焊牢、焊接面要有偏钢宽度的2倍。然后将基础型钢刷两遍灰色面漆。为了保证柜体接地的可靠和牢固性,还应该对接线端子螺丝进行一次复紧。高压柜安装好之后即是母线桥的安装,这个安装过程相对比较简单,没有特殊的要求,确保固定母线桥的拉杆牢固即可。

2.5 变压器安装

变压器施工工序流程图如下。

设备点件检查→变压器二次搬运→变压器安装→附件安装→试验。

设备点件检查应由安装单位、供货单位会同建设单位代表共同进行,并做好记录。按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求,是否齐全,变压器外观检查无损伤及变形、油漆完好,接线无松动。变压器二次搬运由起重工作业,用滚械,导链移动至变压器安装位置运输移动过程中应行车平稳、尽量减少振动。

变压器的安装首先将变压器温度控制器用螺栓固定在变压器上,按照温度控制器的产品说明书,将变压器内热电阻的温度信号引出线的插头插入温度的控制器的信号输入端,将220V电源线引至温度控制器的电源接线端子,检查无误,进行温度控制器的设定和调试。检查风机,温控设备以及其他辅助器件能否正常运行。对三相电源风机,应注意其转向,风机正常转向时,风从线圈底部向上吹入线圈。对温控、温显等其他辅助设备,参照其使用说明书正确可靠地接线。

2.6 插接母线安装

2.6.1 安装前准备

安装前准备主要包括检查与预拼两部分,其中检查即是根据设备进场规定和工程材料要求对母线进行验收,确保母线无明显机械外伤,无沙眼、裂纹等现象,表面竖直、光洁且平整。在预拼时应该根据母线上的标号对母线位置进行确定,把母线放在柜前按照顺序进行位置摆放,然后对螺栓孔的位置和尺寸与柜内连接处进行核查、对应。

2.6.2 安装

为了保证母线的绝缘效果,安装过程中要防止母线上的绝缘护套出现刮损。切记按照验收规范进行母线施工安装,过程中注意螺栓的力矩、点红,螺栓的弹、平垫等。除此之外,柜内母线电器安装中,裸露载流部分与非绝缘的金属柜架之间和不同相的裸露载流部分之间的电气间隙不应小于20mm。

2.7 电缆桥架安装

桥架水平敷设时,桥架之间的接头应尽量设置在跨距的1/4左右;水平走向的电缆桥架每隔1.2~1.5米设一吊架;电缆桥架的标高尺寸,施工前与相关专业施工图严格复核,认真会审后施工,防止分管、风口冷冻、消防管道磁阻,且要符合规范要求;电缆桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于电缆桥架的外侧,桥架接口应平整、无翘角。电缆桥架安装必须平坚直。

3 结语

总而言之,10kV配电室的电气安装一定得从安装过程中的细节入手,高压柜的安装最重要的就是安全性,排除一切对配电室的安全性造成威胁的影响因素。只有把技术提升上去才能更好更安全地对10kV配电室进行电气安装。

参考文献

[1]林惠强,陈成锋. 浅谈电气安装工程施工技术[J].科技信息,2011,(17).

[2]李文燕. 浅谈电气安装工程施工技术[J].黑龙江科技信息,2011,(22).

推荐访问:要点 探讨 电气 安装 相关

最新推荐New Ranking

12023年个人工作心得体会,个人工作业务心得体会(通用16篇)

我们在一些事情上受到启发后,可以通过写心得体会的方式将其记录下来,它可以帮助我们了解自己的这段...

22023年做好群众工作心得体会,群众工作心得体会(模板13篇)

心中有不少心得体会时,不如来好好地做个总结,写一篇心得体会,如此可以一直更新迭代自己的想法。记...

3最新新教师工作感悟,生物新教师工作感悟(优质8篇)

心中有不少心得感悟时,不如来好好地做个总结,写一篇心得感悟,如此可以一直更新迭代自己的想法。心...

4企业工作述职报告(大全11篇)

报告在传达信息、分析问题和提出建议方面发挥着重要作用。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写...

52023年对待工作热情句子,激发工作热情正能量句子(汇总1合集)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

62023部门工作计划书(优质9篇)

计划是指为了实现特定目标而制定的一系列有条理的行动步骤。相信许多人会觉得计划很难写?以下是小编...

72023最新工作先进事迹材料(模板19篇)(完整)

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想...

8在全市政务服务工作会议上讲话

同志们:刚才,会议传达了2022年全区大数据发展和政务服务工作会议以及2022年市政府“真抓实干狠抓落...

92023年公司工会工作要点

2022年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,...

10在全市外事工作会议上讲话(2023年)

同志们:市政府召开这次全市外事工作会议,主要是深入学习贯彻习近平外交思想,总结全市外事工作,安...