关于输变电工程新设备试运行的探讨

| 来源:网友投稿

摘要:输变电工程新设备试运行是输变电工程投入运行前的最后一步,也是关键一步。未经过试运行的设备,不能认为是安全、可靠、稳定的设备,是不允许并入电网系统运行的。除了不能保证新设备本身的安全运行外,也会对现有电网系统带来很大的安全隐患,甚至可能造成现有电网中部分设备的损坏,影响整个电网的安全稳定运行和可靠供电。

关键词:输变电工程新设备试运行电网安全稳定可靠供电

1 概述

随着经济社会发展,人们环境意识的增强,以及电器设备在人们生活中越来越多的应用,电力作为清洁能源与工农业生产及人们日常生活的联系越来越紧密。电网是沟通电力之源——发电厂与电力用户的网络平台,而输变电工程是为电力用户提供优质、充足电能的有效保证。作为一名调度运行人员,我参与了多次110kV及220kV新建线路、新变电站的试运行,根据试运过程中的经验和遇到的问题及自身的体会,谈一谈输变电工程新设备的试运行。

2 输变电工程新设备试运行

2.1 新设备启动试运行必备条件

2.1.1 待试运行设备名称、编号的命名或更名工作均已完成,名称、编号正确。

2.1.2 待试运行线路或设备施工完毕,检查验收合格。

2.1.3 调度及变电运行部门收到试运行设备的一、二次相关技术图纸、资料并验收合格。

2.1.4 收到试运行启动验收委员会主任签发的可以启动试运行正式通知及试运行方案。

2.1.5 试运开始前,试运完成后,以及试运过程中对电网潮流有较大影响的操作前后应及时向上级调度申请、汇报。

2.2 新设备启动试运行前准备工作

2.2.1 在人员充足情况下,对新建110kV及以上电压等级线路、变电站(主变压器)试运行,尽量安排专人或现场调度;若未设专人调度,在当日计划中不安排其他检修操作任务。

2.2.2 调度及运行人员收到试运行方案和措施后,应认真学习,系统分析试运行方案及措施,明确试运行项目及要点。

2.2.3 根据试运行方案,调度值班员提前准备试运操作票,运行人员准备好全部操作票。对试运涉项目中可以提前或同时进行,要及时沟通。

2.2.4 针对试运方式安排,分析每一步试运过程中的危险点与注意事项,调度及相关厂站提前做好事故预想、预控措施。

2.2.5 现场运行人员在保证不影响正常运行设备安全的前提下,对于新建不带电待投运设备完成以下核查:①本次即将投运范围内的开关、刀闸、地刀闸均在断开位置,拆除站内所有影响送电的安全措施。②新建线路的安措应经基建主管部门确认可以拆除,拆除后汇报调度。③保护人员按照继电保护定值通知单,将母线保护、线路保护、开关断路器保护定值输入并核对保护定值正确。其中将线路保护定值按正常定值、短延时定值、试运定值分区输入。④试运方案中涉及的新建不带电待投运开关传动试验传动完毕,试验结果正确。新建不带电待投运的母线、开关保护按试运方案中要求正确投入。

2.3 新设备启动试运行

2.3.1 待试运条件具备,启动试运行委员会下令可以开始试运,试运正式开始。

2.3.2 试运人员要严格按照批准的试运方案和措施执行。

试运人员,特别是现场调度,要做到不受现场其他人员及事件的影响和干扰,并明确试运操作中的先后顺序。

2.3.3 试运过程中出现异常情况,某些项目不能进行但不影响其它试运项目的,执行处理方案时先上报启动试运委员会同意。

2.4 新设备试运中的一些注意问题

2.4.1 新设备试运充电的原则。①所有新建一次设备必须由具备可靠速动保护的开关进行充电,并考虑当前电网运行方式,优先选取可能出现的故障对电网影响较小的。严禁使用刀闸对新设备进行试充电。②新建一次设备的充电一般分段、逐步进行,以便在发生故障时可以快速查找故障点。③新建主变压器初充电5次。其它新建一次设备的初充电一般为3次,每次5分钟。

2.4.2 新设备试运有关继电保护的使用原则。①母联过流保护传动试验的规定。由于不同厂站过流保护配置情况不一样,在进行过流保护传动试验时,如需退出母差保护方可进行传动试验,应及时向所属调度提出申请。保护人员应提前核实母联过流保护是否具备试运调度方案中的作为后备过流保护长投方式投入功能;保护定值是否能够按试运行调度方案要求整定。②新设备保护装置校验的规定。新设备的保护装置,包括母差失灵保护、线路保护等,在未经校验正确之前均视作不可靠保护。试运期间新设备必须始终有可靠的速断保护。保护校验时,应优先校验母差及失灵保护,尽量减少母差及失灵保护退出时间。③线路保护定值分区存放规定。对退出母差保护后不满足稳定校核的,按照有关规定将线路对侧保护改短延时定值。线路保护带负荷校验工作需保护退出时,双套保护应轮流退出校验。

根据《XX电力调度规程》规定,将正常定值、短延时定值、试运定值全部分区输入。在试运过程中采用切换定值区方式改为相应试运定值,试运结束后,更改回正常定值,缩短保护退出时间,提高电网运行可靠性。

2.4.3 新设备试运定相、核相原则。①定相是指新建线路、变电站母线在投运前分相依次送电核对A、B、C相标志与运行系统一致的工作。110kV及以下一般采用线路一侧单相接地、对侧摇绝缘方式;220kV及以上一般采用分相依次送电方式。核相是指用仪表或其它手段核对两电源相位、相序是否相同。②定相方法:摇绝缘:线路一侧单相接地,对另一侧三相分别进行相对地、相与相之间摇绝缘。单相充电:将充电开关改为单相操作后,A、B、C三相依次单相充电,检验一次设备三相带电情况。③核相方法:核相必须是在两电源(或变压器)系统自核相完成,确认核相用的电压互感器接线正确以后,方可进行。核相时,应将电源1、电源2各接一条母线,母联开关必须断开,使两段母线电压互感器分别接一个电源,然后进行核相试验,测量结果符合要求者,则说明两电源相序一致且正确,可以在此合环运行。

2.5 新设备试运正常后的注意问题

2.5.1 试运正常后,调度应及时核查现场一、二次设备运行状态。①变电站一次设备元件运行方式分布情况,对不满足试运行方案中方式规定要求的,进行方式倒换。②所有需校验的保护按照新设备启动调度措施要求带负荷校验正确。③试运线路重合闸在退出状态。试运24小时后,重合闸按照规定方式投入。④现场存在的设备缺陷等。

2.5.2 进入24小时试运行。新设备试运24小时后,调度应再次核查新设备送电操作所涉及一、二次设备的运行状态,按照规定汇报所属调度,并在确认线路纵联保护通道正常后投入试运线路重合闸,重合闸投入方式由所属调度确定。

3 结束语

输变电工程新设备试运行是输变电工程投入运行前的最后一步,也是关键一步。新设备只有经过试运行的安全检验及校核,才能并入电网系统,真正发挥其传输电能的作用,承担起发电企业与电力用户之间的桥梁作用,保证电网的安全稳定运行,为工农业生产及人们日常生活提供安全、优质、可靠的电能。真正履行“服务党和国家工作大局 服务电力客户 服务发电企业 服务经济社会发展”宗旨。

本文参考了诸多专家的有关论述、著作,仓促之中难免有遗漏,在此深表歉意和感谢!

参考文献:

[1]XX电网220kV新设备启动试运行培训资料.

[2]XX省电力调度通信中心.XX电网220kV电网调度操作权调整设备地调操作流程规范.2009年.

[3]XX省电力调度通信中心.XX电网220kV电网调度操作权调整设备调度操作管理规定.2008年.

[4]XX省电力公司.《XX电力调度规程》.

推荐访问:试运行 输变电 探讨 工程 设备

最新推荐New Ranking

1软件实施方案(实用8篇)(完整文档)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。我们应该重视方...

22023年应聘自我介绍(优秀18篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

3房屋租赁合同电子版免费(汇总19篇)【优秀范文】

在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的...

42023年度上课看课外书检讨书(模板20篇)(精选文档)

范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料...

52023年最新春节晚会结束语十字(11篇)(完整)

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写...

6护理干事个人总结(实用8篇)

工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回...

7坚持方面名人名言(通用16篇)【优秀范文】

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

8代发工资协议签好后多久发放(优秀8篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便...

9美术论文鉴赏(大全19篇)【精选推荐】

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想...

10领导辞职报告(汇总20篇)(范文推荐)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告对于我们...